Внимание! важное сообщение обязательное для прочтения!

Условия эксплуатации

• Высота над уровнем моря до 1000 м.
• Температура окружающего воздуха от -5°С до +40°С.
• Относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С для УХЛ4;
• Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
• Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
• Степень защиты IР31, IP54 по ГОСТ 14254-96.
• Рабочее положение в пространстве — вертикальное, возможно отклонение от вертикали до 5° в любую сторону.
• Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1;
• Ящики и шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ3434-001-99475783-2012.

Основные технические данные

Габаритные размеры ящиков и шкафов серии ЯЭ(ШЭ)1400 приведены на рис.1.
Типовая аппаратура, устанавливаемая в ящиках типа ЯЭ(ШЭ)1400, номинальное напряжение силовой цепи и цепи управления, номинальные токи и назначение приведены в таблице №1:

Тип НКУ Типовой индекс Iном, А Uном. цепей, В Назначение ящика (шкафа)
силовой управления
 ЯЭ1401  1874–3474  0,6-25  ~380  ~220  Управление
 электродвигателем
 3574–3874  32-63
 1877–3477  0,6-25  ~380
 3477–3874  32-63  ~380 – ~220
 ЯЭ1402  3844  63 ~220  ~220  –
 ЯЭ1403  3044  10
 ЯЭ1404
 ЯЭ1405  1874–3074  0,6-10 ~380  Управление электродвигателями насосов
 ЯЭ1406  1874–3474  0,6-25  Управление электродвигателем вентилятора
 ЯЭ1407  0000  –  –
 ЯЭ1408  0004  ~220
 ЯЭ1409  3077–3477  10-25 ~380  ~380  Управление электродвигателем артезианского насоса
 3577–4277  32-160
 ЯЭ1410  3077–3477  10-25  Управление электродвигателями насосов
 3577–3877  32-63
 ЯЭ1411  4274  160  ~220  Цепи контактора
 4474  250
 4674  400
 ЯЭ1412  3777  50  ~380  Цепи АВР дренажной станции
 ЯЭ1413  3477  25  Цепи управления АВР электродвигателей дренажных насосов
 3674  40  ~220
 3874  63
 ЯЭ1414  3474  25  Управление электродвигателями вентиляторов мощностью до 10 кВт
 ЯЭ1415  4077А  100  ~380  Управление электродвигателем, управляемым по месту
 4277А  160
 4077Б  100
 4277Б  160
 ЯЭ1416  3074  10  ~220  Цепи управления приточной установкой АЛБК
 ЯЭ1417  То же
 ЯЭ1418  3474  25  Управление электродвигателями вентиляторов мощностью до 10 кВт с МЭО
 ЯЭ1419  4074  100  –
 ЯЭ1420  3674  40
 ЯЭ1421  0004А  Реле размножения контакторов выключателя
 0004Б
 0002В  – 220
 000Х (А, Б, В)  ~220, – 220
 ЯЭ1422  0004  ~220  Управление электродвигателем приточного вентилятора
 ЯЭ1423  Управление вентилятором
 ЯЭ1424  Цепи сигнализации
 ЯЭ1425  Устройство автоматики для трех периодически работающих электродвигателей
 ЯЭ1426  1874–3074 0,6-10 ~380  ~220  Управление электродвигателем вентилятора приточной установки
 ЯЭ1427  3444 25 ~220  Двойной ввод АВР (однофазный) для питания
 технологических щитов оперативным переменным током и др.
 ЯЭ1428  0004  ~220  Цепи АВР двух электродвигателей, управляемых по месту
 ЯЭ1429  Цепи АВР электродвигателей, управляемых по месту
 ЯЭ1430,
 ЯЭ1431
 Управление электродвигателем, управляемым по месту
 ЯЭ1432  0004  – 220  Управление неответственным электродвигателем, управляемым по месту
 ЯЭ1433  Дополнительные реле управления для электродвигателей топливоподачи (для варианта с контактором)
 ЯЭ1434  0002  Управление электродвигателем постоянного тока аварийного маслонасоса смазки турбины
 мощностью до 100 кВт
 ЯЭ1435  0004  Цепи устройства автоматики одного периодически работающего электродвигателя
 ЯЭ1436  3877 63 ~380  ~380  Двойной ввод АВР (трехфазный)
 для питания валоповоротного устройства
 4077
 ЯЭ1437  0004А,
 0004Б
 ~220  Управление электродвигателями вентиляторов обдувки токопроводов 24 кВ (нулевых выводов генератора)
 ЯЭ1438  0004  Управление электродвигателями вентиляторов мощностью более 10 кВт
 ЯЭ1439  0002  – 220  Реле резервного
 возбудителя турбогенератора ТВВ-800-2
 ЯЭ1440  0004  ~220  Общие цепи блокировок приточно-вытяжной вентиляции конвейера 1а(1б)
 ЯЭ1441  0004  Аппаратура управления электродвигателем вентилятора мощностью более 10 кВт с МЭО
 ЯЭ1442  1700А,Б,В,Г  0,5  –  Измерительные преобразователи переменного тока
 2000А,Б,В,Г 1
 2004А,Б,В,Г 2,5
 2700А,Б,В,Г 5
 ЯЭ1443  3822 63 – 220  – 220  –
 ЯЭ1444  0004  ~220  Управление преобразовательными агрегатами
 ШЭ1401  3974 80 ~380  ~220  Управление электрокотлом
 4074 100
 4474 250
 4574 320
 4774 500
 ШЭ1402  3А22 75 – 220  – 220  Управление электродвигателем постоянного тока маслонасоса смазки турбин
 4022 100
 4322 200
 ШЭ1403  4322 200  –
 ШЭ1404  4022 100  Управление электродвигателем постоянного тока,
 управляемого с центрального технологического щита
 ШЭ1405  4022  Управление электродвигателем постоянного тока
 аварийного маслонасоса смазки турбины Т-100 УТМЗ
 ШЭ1406  4074 ~380  ~220  Управление электродвигателем валоповоротного
 устройства и насосов гидроподъема турбины
 К-800-240 ЛМЗ
 ШЭ1407  3674 40  Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбин К-300-240 ЛМЗ
 ШЭ1407  3874 63  Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбин К-300-240 ЛМЗ
 4074 100
 ШЭ1408  4674 400  Управление электродвигателем постоянного тока, управляемого БЩУ
 ШЭ1409  4074 100  Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбины К-300-240 ХТГЗ
 ШЭ1410  0004  Цепи блокировок
 приточно-вытяжной вентиляции
 ШЭ1411  4074 100 ~380  –
 ШЭ1415  4377А(Б) 200  ~380  Управление электродвигателем
 4577А(Б) 320
 4777А(Б) 500

В ящиках с индексом 1874Б…3874Б амперметр не устанавливается; трансформатор тока устанавливается только в ящиках с типовым индексом 357ХА…387ХА.

Оформление заказа

При оформлении заказа необходимо указать:
— Полное наименование маркировки, согласно структуре условного обозначения;
— Техническое задание, либо опросный лист;
— Нетиповые схемы, комплектация нетиповыми аппаратами, нетиповые габариты, прочее.
Заявку и любые вопросы по выбору оборудования, можно отправить любым удобным для Вас способом:
— Электронная почта: market@apparat.su
— Тел/факс: +7 (8352) 57-00-28, 57-00-49, 57-06-71.
Изготовление и комплектация каждого НКУ зависит от технических требований заказчика и выполняется согласно заявке. По отдельному заказу возможно изготовление индивидуальных нетиповых ящиков и шкафов.

Структура условного обозначения

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Я – ящик;Ш – шкаф.

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Э – область применения НКУ – для энергетики.

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

14 – номер серии НКУ

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Порядковый номер в данной серии:01 … 44 – для исполнения Я – ящик;01 … 11 – для исполнения Ш – шкаф.

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Исполнение по номинальному току:17 – 0,5А    27 – 5А         34 – 25А     39 – 80А        45 – 32018 – 0,6А    28 – 6А         35 – 32А     40 – 100А      46 – 400А20 – 1А       29 – 8А         36 – 40А     41 – 125А      47 – 500А22 – 1,5А    30 – 10А       37 – 50А     42 – 160А      00 – 024 – 2,5А    31 – 12,5А    38 – 63А     43 – 200А   26 – 4А       32 – 16А       3А – 75А     44 – 250А    

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Исполнение по напряжению силовой (главной) цепи:0:  силовая цепь отсутствует;2:  =220В;4:  ~220В, 50Гц;7:  ~380В, 50Гц;

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________

Исполнение по напряжению цепи управления:0:  цепь управления отсутствует;2:  =220В;4:  ~220В, 50Гц;7:  ~380В, 50Гц;

ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4________

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150

Пример записи условного обозначения типового ящика с амперметром для управления электродвигателем, номинальное напряжение главной цепи ~380В, 50Гц; номинальное напряжение цепи управления: ~220В, 50Гц; номинальным током 32А при заказе:
Ящик ЯЭ1401-3574А УХЛ4 ТУ3434-001-99475783-2012.

Конструкция

НКУ серии ЯЭ(ШЭ)1400 представляют собой жесткую металлическую конструкцию, состоящую из бескаркасного сварного корпуса, днища (для ЯЭ) и дверей. Дверь уплотнена резиновой прокладкой и запирается специальным ключом. Вся силовая аппаратура и блоки зажимов размещаются внутри НКУ, а кнопки управления, светосигнальная аппаратура и измерительные приборы устанавливаются на двери. Ящик имеет нулевую рабочую шину N и защитную PE.
Ящики ЯЭ1400 — навесные, переднего обслуживания. Шкафы ШЭ1400 — свободно стоящие. В днище ящика ЯЭ1400 имеются надрубы, в которых на месте монтажа делаются отверстия для ввода кабеля. Сальники для уплотнения кабеля поставляются по требованию заказчика.
Шкафы серии ШЭ1400 изготовляется на базе унифицированной сварной металлоконструкции шкафного исполнения переднего обслуживания. Внутри корпуса, на задней стенке, устанавливается металлическая панель с набором автоматических выключателей согласно схеме. Для заземления аппаратов в шкаф устанавливается пластина. Для ввода кабелей в днище и/или крыше шкафа монтируются сальники «PG».
Основная встраиваемая аппаратура: аппараты защиты, сигнальная аппаратура, переключатели, кнопки, ключи управления, пускатели магнитные, контакторы, измерительные приборы, тепловые и промежуточные реле, предохранители.


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры НКУ серии ЯЭ1400 и ШЭ1400

Габаритные размеры, мм
высота (H) ширина (L) глубина (B)
400 300 250
500 400 300
600 400 300
600 400 360
600 600 250
800 600 360
900 600 360
1000 600 360
1600 600 600
1800 600 400
Возможно изготовление ящиков с нетиповыми габаритами по вашему заказу H x L x B
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector