Внимание! важное сообщение обязательное для прочтения!
Содержание:
Условия эксплуатации
• Высота над уровнем моря до 1000 м.
• Температура окружающего воздуха от -5°С до +40°С.
• Относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С для УХЛ4;
• Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
• Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
• Степень защиты IР31, IP54 по ГОСТ 14254-96.
• Рабочее положение в пространстве — вертикальное, возможно отклонение от вертикали до 5° в любую сторону.
• Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1;
• Ящики и шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ3434-001-99475783-2012.
Основные технические данные
Габаритные размеры ящиков и шкафов серии ЯЭ(ШЭ)1400 приведены на рис.1.
Типовая аппаратура, устанавливаемая в ящиках типа ЯЭ(ШЭ)1400, номинальное напряжение силовой цепи и цепи управления, номинальные токи и назначение приведены в таблице №1:
Тип НКУ | Типовой индекс | Iном, А | Uном. цепей, В | Назначение ящика (шкафа) | |
силовой | управления | ||||
ЯЭ1401 | 1874–3474 | 0,6-25 | ~380 | ~220 |
Управление электродвигателем |
3574–3874 | 32-63 | ||||
1877–3477 | 0,6-25 | ~380 | |||
3477–3874 | 32-63 | ~380 – ~220 | |||
ЯЭ1402 | 3844 | 63 | ~220 | ~220 | – |
ЯЭ1403 | 3044 | 10 | |||
ЯЭ1404 | |||||
ЯЭ1405 | 1874–3074 | 0,6-10 | ~380 | Управление электродвигателями насосов | |
ЯЭ1406 | 1874–3474 | 0,6-25 | Управление электродвигателем вентилятора | ||
ЯЭ1407 | 0000 | – | – | – | – |
ЯЭ1408 | 0004 | ~220 | |||
ЯЭ1409 | 3077–3477 | 10-25 | ~380 | ~380 | Управление электродвигателем артезианского насоса |
3577–4277 | 32-160 | ||||
ЯЭ1410 | 3077–3477 | 10-25 | Управление электродвигателями насосов | ||
3577–3877 | 32-63 | ||||
ЯЭ1411 | 4274 | 160 | ~220 | Цепи контактора | |
4474 | 250 | ||||
4674 | 400 | ||||
ЯЭ1412 | 3777 | 50 | ~380 | Цепи АВР дренажной станции | |
ЯЭ1413 | 3477 | 25 | Цепи управления АВР электродвигателей дренажных насосов | ||
3674 | 40 | ~220 | |||
3874 | 63 | ||||
ЯЭ1414 | 3474 | 25 | Управление электродвигателями вентиляторов мощностью до 10 кВт | ||
ЯЭ1415 | 4077А | 100 | ~380 | Управление электродвигателем, управляемым по месту | |
4277А | 160 | ||||
4077Б | 100 | ||||
4277Б | 160 | ||||
ЯЭ1416 | 3074 | 10 | ~220 | Цепи управления приточной установкой АЛБК | |
ЯЭ1417 | То же | ||||
ЯЭ1418 | 3474 | 25 | Управление электродвигателями вентиляторов мощностью до 10 кВт с МЭО | ||
ЯЭ1419 | 4074 | 100 | – | ||
ЯЭ1420 | 3674 | 40 | |||
ЯЭ1421 | 0004А | – | – | Реле размножения контакторов выключателя | |
0004Б | |||||
0002В | – 220 | ||||
000Х (А, Б, В) | ~220, – 220 | ||||
ЯЭ1422 | 0004 | – | – | ~220 | Управление электродвигателем приточного вентилятора |
ЯЭ1423 | Управление вентилятором | ||||
ЯЭ1424 | Цепи сигнализации | ||||
ЯЭ1425 | Устройство автоматики для трех периодически работающих электродвигателей | ||||
ЯЭ1426 | 1874–3074 | 0,6-10 | ~380 | ~220 | Управление электродвигателем вентилятора приточной установки |
ЯЭ1427 | 3444 | 25 | ~220 |
Двойной ввод АВР (однофазный) для питания технологических щитов оперативным переменным током и др. |
|
ЯЭ1428 | 0004 | – | – | ~220 | Цепи АВР двух электродвигателей, управляемых по месту |
ЯЭ1429 | Цепи АВР электродвигателей, управляемых по месту | ||||
ЯЭ1430, ЯЭ1431 |
Управление электродвигателем, управляемым по месту | ||||
ЯЭ1432 | 0004 | – 220 | Управление неответственным электродвигателем, управляемым по месту | ||
ЯЭ1433 | Дополнительные реле управления для электродвигателей топливоподачи (для варианта с контактором) | ||||
ЯЭ1434 | 0002 |
Управление электродвигателем постоянного тока аварийного маслонасоса смазки турбины мощностью до 100 кВт |
|||
ЯЭ1435 | 0004 | Цепи устройства автоматики одного периодически работающего электродвигателя | |||
ЯЭ1436 | 3877 | 63 | ~380 | ~380 |
Двойной ввод АВР (трехфазный) для питания валоповоротного устройства |
4077 | |||||
ЯЭ1437 |
0004А, 0004Б |
– | – | ~220 | Управление электродвигателями вентиляторов обдувки токопроводов 24 кВ (нулевых выводов генератора) |
ЯЭ1438 | 0004 | Управление электродвигателями вентиляторов мощностью более 10 кВт | |||
ЯЭ1439 | 0002 | – 220 |
Реле резервного возбудителя турбогенератора ТВВ-800-2 |
||
ЯЭ1440 | 0004 | ~220 | Общие цепи блокировок приточно-вытяжной вентиляции конвейера 1а(1б) | ||
ЯЭ1441 | 0004 | Аппаратура управления электродвигателем вентилятора мощностью более 10 кВт с МЭО | |||
ЯЭ1442 | 1700А,Б,В,Г | 0,5 | – | Измерительные преобразователи переменного тока | |
2000А,Б,В,Г | 1 | ||||
2004А,Б,В,Г | 2,5 | ||||
2700А,Б,В,Г | 5 | ||||
ЯЭ1443 | 3822 | 63 | – 220 | – 220 | – |
ЯЭ1444 | 0004 | – | – | ~220 | Управление преобразовательными агрегатами |
ШЭ1401 | 3974 | 80 | ~380 | ~220 | Управление электрокотлом |
4074 | 100 | ||||
4474 | 250 | ||||
4574 | 320 | ||||
4774 | 500 | ||||
ШЭ1402 | 3А22 | 75 | – 220 | – 220 | Управление электродвигателем постоянного тока маслонасоса смазки турбин |
4022 | 100 | ||||
4322 | 200 | ||||
ШЭ1403 | 4322 | 200 | – | ||
ШЭ1404 | 4022 | 100 |
Управление электродвигателем постоянного тока, управляемого с центрального технологического щита |
||
ШЭ1405 | 4022 |
Управление электродвигателем постоянного тока аварийного маслонасоса смазки турбины Т-100 УТМЗ |
|||
ШЭ1406 | 4074 | ~380 | ~220 |
Управление электродвигателем валоповоротного устройства и насосов гидроподъема турбины К-800-240 ЛМЗ |
|
ШЭ1407 | 3674 | 40 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбин К-300-240 ЛМЗ | ||
ШЭ1407 | 3874 | 63 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбин К-300-240 ЛМЗ | ||
4074 | 100 | ||||
ШЭ1408 | 4674 | 400 | Управление электродвигателем постоянного тока, управляемого БЩУ | ||
ШЭ1409 | 4074 | 100 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбины К-300-240 ХТГЗ | ||
ШЭ1410 | 0004 | – | – |
Цепи блокировок приточно-вытяжной вентиляции |
|
ШЭ1411 | 4074 | 100 | ~380 | – | |
ШЭ1415 | 4377А(Б) | 200 | ~380 | Управление электродвигателем | |
4577А(Б) | 320 | ||||
4777А(Б) | 500 |
В ящиках с индексом 1874Б…3874Б амперметр не устанавливается; трансформатор тока устанавливается только в ящиках с типовым индексом 357ХА…387ХА.
Оформление заказа
При оформлении заказа необходимо указать:
— Полное наименование маркировки, согласно структуре условного обозначения;
— Техническое задание, либо опросный лист;
— Нетиповые схемы, комплектация нетиповыми аппаратами, нетиповые габариты, прочее.
Заявку и любые вопросы по выбору оборудования, можно отправить любым удобным для Вас способом:
— Электронная почта: market@apparat.su
— Тел/факс: +7 (8352) 57-00-28, 57-00-49, 57-06-71.
Изготовление и комплектация каждого НКУ зависит от технических требований заказчика и выполняется согласно заявке. По отдельному заказу возможно изготовление индивидуальных нетиповых ящиков и шкафов.
Структура условного обозначения
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Я – ящик;Ш – шкаф. |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Э – область применения НКУ – для энергетики. |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
14 – номер серии НКУ |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Порядковый номер в данной серии:01 … 44 – для исполнения Я – ящик;01 … 11 – для исполнения Ш – шкаф. |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Исполнение по номинальному току:17 – 0,5А 27 – 5А 34 – 25А 39 – 80А 45 – 32018 – 0,6А 28 – 6А 35 – 32А 40 – 100А 46 – 400А20 – 1А 29 – 8А 36 – 40А 41 – 125А 47 – 500А22 – 1,5А 30 – 10А 37 – 50А 42 – 160А 00 – 024 – 2,5А 31 – 12,5А 38 – 63А 43 – 200А 26 – 4А 32 – 16А 3А – 75А 44 – 250А |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Исполнение по напряжению силовой (главной) цепи:0: силовая цепь отсутствует;2: =220В;4: ~220В, 50Гц;7: ~380В, 50Гц; |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4_________ |
Исполнение по напряжению цепи управления:0: цепь управления отсутствует;2: =220В;4: ~220В, 50Гц;7: ~380В, 50Гц; |
ХЭ 14ХХ-ХХХХ-УХЛ4________ |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150 |
Пример записи условного обозначения типового ящика с амперметром для управления электродвигателем, номинальное напряжение главной цепи ~380В, 50Гц; номинальное напряжение цепи управления: ~220В, 50Гц; номинальным током 32А при заказе:
Ящик ЯЭ1401-3574А УХЛ4 ТУ3434-001-99475783-2012.
Конструкция
НКУ серии ЯЭ(ШЭ)1400 представляют собой жесткую металлическую конструкцию, состоящую из бескаркасного сварного корпуса, днища (для ЯЭ) и дверей. Дверь уплотнена резиновой прокладкой и запирается специальным ключом. Вся силовая аппаратура и блоки зажимов размещаются внутри НКУ, а кнопки управления, светосигнальная аппаратура и измерительные приборы устанавливаются на двери. Ящик имеет нулевую рабочую шину N и защитную PE.
Ящики ЯЭ1400 — навесные, переднего обслуживания. Шкафы ШЭ1400 — свободно стоящие. В днище ящика ЯЭ1400 имеются надрубы, в которых на месте монтажа делаются отверстия для ввода кабеля. Сальники для уплотнения кабеля поставляются по требованию заказчика.
Шкафы серии ШЭ1400 изготовляется на базе унифицированной сварной металлоконструкции шкафного исполнения переднего обслуживания. Внутри корпуса, на задней стенке, устанавливается металлическая панель с набором автоматических выключателей согласно схеме. Для заземления аппаратов в шкаф устанавливается пластина. Для ввода кабелей в днище и/или крыше шкафа монтируются сальники «PG».
Основная встраиваемая аппаратура: аппараты защиты, сигнальная аппаратура, переключатели, кнопки, ключи управления, пускатели магнитные, контакторы, измерительные приборы, тепловые и промежуточные реле, предохранители.
Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры НКУ серии ЯЭ1400 и ШЭ1400
Габаритные размеры, мм | ||
высота (H) | ширина (L) | глубина (B) |
400 | 300 | 250 |
500 | 400 | 300 |
600 | 400 | 300 |
600 | 400 | 360 |
600 | 600 | 250 |
800 | 600 | 360 |
900 | 600 | 360 |
1000 | 600 | 360 |
1600 | 600 | 600 |
1800 | 600 | 400 |
Возможно изготовление ящиков с нетиповыми габаритами по вашему заказу H x L x B |